请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

备考起点!2020一消综合能力章节预习知识:建筑保温系统

发布者: abiao | 发布时间: 2019-12-20 11:23| 查看数: 567| 评论数: 0|帖子模式

  要想在一级消防工程师考试中取胜,一定要在预习阶段多做准备打好基础,众智博睿教育整理了2020年一消综合能力章节预习知识点:建筑保温系统,希望可以帮助到大家。
  建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。其中,建筑的屋面采用外保温系统;建筑的外墙保温方式多样,主要有内保温系统,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体的保温系统等。防火检査中,首先判定保温系统的类型,通过对保温材料的燃烧性能、防护层和防火隔离带的设置、每层楼板处的防火封堵、电气线路和电器配件的安装等进行检查,核实建筑保温系统是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
  一、检查内容
  (一)保温材料的燃烧性能
  用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机髙分子类、有机无机复合类和无机类三大类;根据燃烧性能等级的不同,主要有A、B1、B2三个等级。针对不同的建筑类别、建筑高度、外墙材质,保温材料的燃烧性能等级要求有所不同。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。
  (二)防护层的设置
  建筑的外墙外保温系统外侧应按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全包覆。除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,当釆用燃烧性能等级为B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。建筑的外墙内保温系统采用不燃材料做防护层;当采用燃烧性能等级为B1级的保温材料时,防护层厚度不得小于10mm。建筑的屋面外保温系统釆用燃烧性能等级为B1、B2级的保温材料时,按要求应设置不燃材料制作且厚度不小于10mm的防护层。
  (三)防火隔离带的设置
  当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能等级为B1、B2级的保温材料时,应在保温系统的每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不应小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能等级为B1、B2级的保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置了不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于500mm。
  (四)每层楼板处的防火封堵
  建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,在每层楼板处应采用防火封堵材料封堵,防止因烟囱效应而造成火势快速发展。
  (五)电气线路和电器配件的安装
  电气线路不得穿越或敷设在燃烧性能等级为B级或B2级的保温材料中;对确需穿越或敷设的,应釆取穿金属管并在金属管周围釆用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应釆取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施,防止因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾。
  二、检查方法
  通过査阅消防设计文件中节能设计专篇、建筑剖面图、建筑外墙节点大样、施工记录、隐蔽工程验收记录、相关材料(保温材料、防护层、防火隔离带等)质量证明文件和性能检测报告或型式检验报告等资料,了解建筑高度、建筑类别及是否为幕墙式建筑、外保温体系类型等基础数据后开展现场检查。现场采用钢针插入或剖开尺量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,不允许有负偏差。
  要想在一级消防工程师考试中取胜,一定要在预习阶段多做准备打好基础,优路教育整理了2020年一消综合能力章节预习知识点:建筑保温系统,希望可以帮助到大家。
关注众智博睿官方微信号:众智博睿教育,及时知悉消防工程师考试资讯,帮你横扫备考疑难点,夯实基础,巩固重点,开启0负荷备考体验!



最新评论

商务合作

客服热线:400-6161-169
在线客服

关注微信公众号

Copyright;  ©2015-2020  众智网校-注册消防工程师    400-6161169      ( 京ICP备18020352号-5 )
北京众智博睿教育科技有限公司  北京市昌平区新华未来城四层  01053681143