  2019年一级消防工程师考试将在11月9-10日正式举行,18年教材是7月份才出来的,建议各位不要等到教材出版再复习,因为去年教材已经算是大改过了,今年改动的几率比较小,再加上那会也快报名了,能用来看课的时间少之又少,所以建议大家尽早开始备考吧!今天众智网校为大家准备了消防水源的检查知识点,一起来学习一下。

  (一)市政给水管网作为消防水源的条件

  1)市政给水管网可以连续供水。
  2)市政给水管网布置成环状管网。
  3)市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。
  4)应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
  若达不到以上的两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。

  (二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件

  1)消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。
  2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。
  3)在与生活或其他用水合用时,应有确保消防用水量不作他用的技术措施。
  4)寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。

  (三)天然水源作为消防水源的条件

  1)利用江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为90%—97%。要采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防设施的技术措施。
  2)天然水源要应当具备在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则还需要考虑能够设置消防车通道和消防车回车场或回车道的条件。
  3)利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。