请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

2019消防工程师考试:设施允许偏差汇总

发布者: 消防二哥 | 发布时间: 2019-5-13 11:05| 查看数: 136| 评论数: 0|帖子模式

  2019年一级消防工程师考试将在11月9-10日正式举行,18年教材是7月份才出来的,建议各位不要等到教材出版再复习,因为去年教材已经算是大改过了,今年改动的几率比较小,再加上那会也快报名了,能用来看课的时间少之又少,所以建议大家尽早开始备考吧!今天众智网校为大家准备了设施允许偏差汇总,一起来学习一下。
  一、消防给水

  1. 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
  2. 消防水泵控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施。
  3. 消火栓箱
  1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。
  2)箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。
  4. 消防接口内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置、卡式接口和螺纹式接口以接口的轴线呈水平状态,从离地 1.5 m±0.05 m 高处(从接口的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上五次。接口坠落五次后,目测和进行连接检查。
  5. 水枪以喷嘴垂直朝上﹑喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪水平轴线之下并处于关闭位置)三个位置,从离地2.0m±0.02m 高处(从水枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。水枪于每个位置跌落两次后进行检查。

  二、自动灭火系统

  1. 自动喷水灭火系统喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。
  2. 水喷雾灭火系统顶部设置的喷头应安装在被保护物的上部,室外安装坐标偏差不应大于20mm,室内安装坐标偏差不应大于10mm;标高的允许偏差,室外安装为±20mm,室内安装为±10mm。
  3. 细水雾灭火系统喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离,均应符合设计要求和规范规定,距离偏差不应大于±15mm。

  三、泡沫灭火系统

  1. 环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±10mm。
  2. 室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成 90°,栓口离地面或操作基面的高度宜为1.1m ,允许偏差为±20mm,坐标的允许偏差为20mm。
  3. 低倍数泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1Mpa。

  四、气体灭火系统

  1.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm。
  2. 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。
  3. 气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。
  4. IG541混合气体灭火系统储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定:
  1)一级充压(15.0MPa)系统,应为20.7±1.0MPa(表压)。
  2) 二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6±1.4MPa(表压)。
  5. 七氟丙烷灭火系统储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定:
  1)储存容器增压压力为2.5MPa时,应为5.0±0.25MPa(表压)。
  2)储存容器增压压力为4.2MPa,最大充装量为950kg/m³时,应为7.0±0.35MPa(表压);最大充装量为1120kg/m³时,应为8.4±0.42MPa(表压)。
  3)储存容器增压压力为5.6MPa时,应为10.0±0.50MPa(表压)。
  6. 二氧化碳灭火系统
  1)高压系统储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa。
  2)低压系统储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12MPa。


最新评论

商务合作

客服热线:400-6161-169
在线客服

关注微信公众号

Copyright;  ©2015-2019  众智网校-注册消防工程师    400-6161169      ( 京ICP备18020352号-5 )
北京众智博睿教育科技有限公司  北京市朝阳区北苑路13号院1号楼10层C单元1010号  01053681143